关于冬期施工,我猜你们可能有的知道,有的不知道,还有的可能模棱两可的,对吧?但是别慌,今天我就给大家讲个明白~
明确室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,这里要注意的是:1、大气测温点应设定在较权威且基本不受其他因素干扰的地方;2、规范中冬期施工的室外温度要求是稳定低于5℃,注意是稳定,如果出现间断或连续的波动,如5天内室外温度偶尔有超过5℃的情况,就不能算进入冬期施工。
此外,针对大气测温点并没有哪本规范有明确的要求,但是个人感觉应该遵循三个原则:全面覆盖、重点监测、布局合理。首先,应根据项目的规模、类型、结构特点、环境条件等方面全方面布置大气测温点;其次,应对重要地点、设备区域、加工区等地方重点监测,必要时可增设测温探头;最后,大气测温点的布局要合理,基本能反映建筑工程总体水平。
对于冬期施工,南北方的相对分界点也比较明显。可能北方已大雪纷飞,南方却还是艳阳高照,以至于基本不会涉及到冬期施工,所以概念也就相对模糊些。
建筑冬期施工涵盖的内容比较多,如建筑地基基础工程、砌体工程、钢筋工程、钢结构工程、建筑装饰装修、屋面防水等,针对规范讲的内容,我大概总结了下,基本就分三个方面:材料管理和使用、施工及保养、验收及维护。
材料方面:(1)施工前应做好充分准备,对待使用的材料进行全面检查,避免使用冻坏材料而影响项目整体质量和要求;(2)做好材料保护措施,建立和完善材料保管场所,分类对材料进行保管,如按温度敏感程度、使用性质、使用频次等方面,并根据材料的性质采取相应的防护措施;(3)做好材料运输防护工作,材料运往施工现场时,应根据材料的性质采取在途保护措施,如涂料类等液体类材料应做好保温、钢筋等受冷有较大脆性影响的材料应减少存放体量和降低堆放高度;(4)对材料物理性质已改变的材料,应做好加热重塑工作,如冷凝材料。
施工及保养方面:(1)适时调整施工工艺,根据天气情况调整施工工艺,如添加混凝土添加速凝剂,减少天气对施工的影响;(2)合理调整施工进度,在不影响关键线路的基础上,根据天气情况,动态调整非关键线路上的施工内容,优化项目进度;(3)做好施工过程中防寒、防冻、防滑、防火等防护措施,其防护对象包括人、材料及机械等;(4)注意用电安全及人身安全,冬期施工用电量相对会增大,取暖设备较多,功耗高,应编制好冬期用电方案,并制定巡检制度,同时应配备备用电源,保证施工连续性,特别是直接影响的施工质量的工作,如能产生振动的设备基础大体积混凝土;(5)注意成品养护和保护,应对成品材料做好养护和保护工作,如混凝土建筑完成后,应做好保温养护工作,避免瞬时失温,同时对脱离养护的混凝土做好成品保护,防止造成永久或不可逆损坏。
验收及维护方面:(1)验收前,做好相应的防护措施,同时应做好验收前的相关试验检测工作,以确保验收工作的顺利进行;(2)根据天气情况,动态调整验收时间,如防水验收选择天气较好时进行;(3)维护时,应制定维护专项方案,并根据工程类型、设备性能要求、使用工况等方面进行巡视巡查制度,同时还要制定维修、替换等应急方案,保证冬期的正常运行。
冬期施工不容忽视,特别是昼夜温差极大的地方。工程上“冬期零体验者”,抽空可以去体验下,大雪纷飞,银装素裹的冬季之美~